冷凍空調乙級技術士檢定術科第一站資料
乙一站測試試題
一、 檢定範圍:
第一部份:銅管銲接
第二部分:電路配線及功能檢測
二、 檢定時間:60分鐘。(第一部份30分鐘,第二部份30分鐘)
三、 檢定說明:
(一)  第一部份:
如附圖所示,應檢人員就A套管或B套管自行抽籤決定一處作銲接、探漏、拆卸等處理。
1. 利用氧、乙炔銲接設備將新銅接頭兩端以立管或橫管(銀銲)充氮銲接。
2. 自行利用現場氮氣設備充氮加壓10 kgf/cm2G±10%,再以肥皂水探漏,銲接處不得洩漏,並站壓3分鐘(站壓前後須報備),相關零件、管路如有洩漏,應先報備,但不需補漏。
3. 小心洩放管路中氮氣後,利用現場適當工具及氧、乙炔銲接設備等將原銅接頭,依監評人員指定一端加熱卸下,另一端距離銅接頭銲道50±5mm處以切管器切下。
4. 距加熱卸下之銅管管端60±5mm以切管器切斷。
5. 以徒手將新銅接頭套入原管路,其二端套合深度在25 mm以上,才算完成。
6. 向監評人員報驗檢查確認無誤後,應將現場設備、工具等復原。
(二)  第二部份:
如附圖所示,共三題,由應檢者自行抽籤決定一題應考。
1. 應檢人員請使用所發給之器材,依現場之線路圖,以正確方法在配線板接線。控制線路、儀錶配線部份僅限定在TB端子台之間配線;主線路部份則直接在器具間配線。
試題a:Y-△冰水主機配線,控制線路已配妥,應檢人員施作主線路配線。
試題b:Y-Y冰水主機配線,主線路已配妥,應檢人員施作控制及儀錶線路配線。
試題c:冷凍冷藏控制配線,主線路已配妥,應檢人員施作控制線路配線。註:(1) 試題a應檢人員自行剪剝、壓接導線。
(2) 試題b、c試場提供兩端已處理好之導線。
2. 依據附表乙1-1及附表乙1-2所提供之參考數值,設定調整各控制保護開關。
3. 配線完成後,應檢人員應在檢定時間內,檢查電源電壓及相序,並以自行檢查所配線路無誤後(應檢人員可在時間範圍內報備送電測試功能),再報驗檢查才算完成。
4. 報驗時,應檢人員應自行以適當方法送電作功能檢測。
5. 檢測功能無誤後,應將現場設備、工具等復原。
四、        注意事項:
(一)  銲接及卸下作業時應採隔熱措施及配戴濾光護目鏡、安全帽與棉紗手套(自備),並應注意本身及他人安全,否則以不及格論。
(二)  充氮銲接時,管內氮氣其流量維持在3~ 5 L /min(工作壓力依現場流量計之規格調整)。
(三)  銅管充氮銲接時,應將銲料熔入滲透於間隙內,最低深度15 mm以上。
(四)  站壓實施前後需先報備,洩壓時,閥柄應緩慢打開,不可在未卸壓情形下拆卸管路,以免受傷害。
(五) 銅接頭套入原管路時,不得使用工具敲入。
(六)  現場設備復原含氧氣、乙炔及氮氣調整壓力錶組歸零。
(七)  應檢人員因操作不當致使材料損壞,即不再提供材料。
(八)  配線時,剪線長度以不超過二端子間1.5倍為原則。
(九) 務必依照現場之配線圖配線,若因配線錯誤或工作不當而損壞檢定器具、設備致影響功能者除判定不及格外,尚須依規定照價賠償。
(十) 配合檢定時間,控制線路、儀錶及地線配線時,由檢定場提供兩端已處理過線頭(壓接或焊錫)之導線及不採過門線配線方式;主線路配線暫採Y型端子壓接。
(十一) 電流切換開關連接比流器之接地點由應檢人自行量測判斷後接線。